[Todos] Inundación viernes pasado
claudio dorso
claudio_dorso en yahoo.com
Lun Jul 28 13:28:20 ART 2008
Estimada Ana
El mail que recibimos no se ajusta estrictamente a la verdad :
El trabajo de limpieza y remoción del agua fue mayormente encarado por docentes del departamento de física.
Agradecemos a todos aquellos no docentes que se acercaron a colaborar.
Las tareas fueron lentas porque en el Pasillo de las oficinas hay una sola rejilla la cual estaba, como corresponde, tapada.
Esta tarea se realizo con total orfandad de medios. En su mayor parte secadores y trapos de piso fueron prestados por laboratorios del Pab 1.
Fuimos muy afortunados que no hubo que lamentar desgracias personales (oficinas con varios centímetros de agua con computadoras, ups, printers, muchas veces apoyados directamente sobre el piso....)
Lo que revela este acontecimiento es que no hay la mas mínima organización y/o medios para encarar acontecimientos como el nombrado..
La Saluda muy atte.
Dr. Claudio O. Dorso
Profesor regular d.e. Depto. Fisica, FCEN, Univ. Buenos Aires
Investigador Principal, CONICET
codorso en df.uba.ar
claudio_dorso en yahoo.com
(54)(11) 4576-3353
--- On Mon, 7/28/08, secretaría de hábitat <habitat en de.fcen.uba.ar> wrote:
From: secretaría de hábitat <habitat en de.fcen.uba.ar>
Subject: [Todos] Inundación viernes pasado
To: todos en df.uba.ar, depfis en df.uba.ar, profesores en df.uba.ar, graduados en df.uba.ar
Date: Monday, July 28, 2008, 5:51 AM
Lunes, 28 de julio
Estimados miembros del Departamento de Física
El viernes pasado, 25 de julio, aproximadamente a las 17.00, ocurrió un
accidente en el primer piso del Pabellón I. Durante la última semana,
personal contratado por la Facultad a través de una licitación realizó
pruebas de funcionamiento de todos los hidrantes (punto 1.8 del Plan de
Obras). El objetivo de esta intervención es constatar el caudal de los
caños de alimentación, presión de agua, funcionamiento de llaves de cierre
y el recambio de sellos deteriorados.
Esta reparación, que se realizó en todo el Pabellón I, II e Industrias,
fue supervisada por personal de la Facultad. Por error, la empresa a cargo
de las pruebas repuso la alimentación del sistema sin haber cerrado una
llave del sector Noreste del primer piso del Pabellón I, lo que generó una
gran inundación en pocos minutos.
Personal de Higiene y Seguridad y de la Empresa concurrió
inmediatamente al sector para colaborar en la limpieza y extracción del
agua, sumándose también personal docente del Departamento de Física. Esta
tarea se demoró porque lamentablemente, y a pesar de los reiterados
pedidos, no contamos aún con acceso a cada uno de los sectores. Ante la
situación de urgencia, nos vimos en la necesidad de comunicarnos con la
secretaria del Departamento y enviarle un remís para que volviera a la
Facultad, dado que ya había terminado su horario de trabajo.
Pedimos disculpas por el error, por los inconvenientes ocasionados y
aprovechamos la situación para recalcar que, si bien este inconveniente no
debió haberse producido, está relacionado con una adecuación de las
instalaciones que estamos seguros que todos consideramos importante.
_______________________________________________
Todos mailing list
Todos en df.uba.ar
http://www.df.uba.ar/mailman/listinfo/todos
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://mail.df.uba.ar/pipermail/todos/attachments/20080728/ab34d61d/attachment.html
Más información sobre la lista de distribución Todos